Quelles spécifications doivent être considérées pour le réseau de 20 des ordinateurs?

J'ai besoin de savoir que les caractéristiques électriques sont nécessaires pour le réseau de 20 des ordinateurs. Dans la chambre juste 20 Pc. Il n'y a pas de serveurs et connecté séquentiellement.

J'ai juste besoin d'informations pour des calculs électriques.
Invité:

Blanche

Confirmation de:

Ne résumez pas simplement la puissance nominale de l'alimentation électrique. Les ordinateurs obtiennent généralement une certaine partie de leur note. P / S.

Comme dit toppledwagon, Vous avez besoin de lectures comme Kill-A-Watt. Vous avez besoin de données d'ordinateurs ordinaires en mode veille, à usage facile (surfer sur le web / Lecture par e-mail) et téléchargé (L'application la plus intensive est effectuée). C'est-à-dire que si vous avez dans le laboratoire 3 Différents types de configurations informatiques, vous aurez besoin 3 Fixer 3 Les indications.

Puis résumez 3 Total: tout inactif (Laboratoire pendant la pause déjeuner, tous les ordinateurs sont inclus), Utilisation facile et intensive pour tous 20 des ordinateurs.

Maintenant, déterminez le nombre de chaînes que vous avez dans la salle et sur les commutateurs qu'ils sont situés. C'est simple. Prenez le testeur de la chaîne pour 10 Dollars, connectez-le et cliquez sur. Dans ce circuit, le disjoncteur fonctionnera. Voyez alors combien de points de vente ont échoué. Répétez la répétition jusqu'à ce que vous définissez toutes les chaînes de la pièce.

Faites attention au courant nominal de chaque disjoncteur déclenché pour chaque chaîne.

Ajouter des équipements supplémentaires tels que les commutateurs de réseau, le projecteur, etc.

Ajoutez des charges supplémentaires, des choses qui ne doivent pas nécessairement être sur l'onduleur - Haut-parleurs stéréo, radio, fans (20 Les laboratoires informatiques peuvent être chauds en été), Toasters, micro-ondes, téléviseurs, jambes pour les jambes sous la table et tout ce qui est inséré dans le mur.

À présent. Décidez pourquoi l'UPS a besoin, pour laquelle il existe une simple défense et pour laquelle il n'y a pas. Pensez à la fiabilité de l'alimentation dans votre région. S'il est shaky, branchez tous les ordinateurs à l'onduleur et tout le reste - à Brick Walls ou Tripp Lite Isobar. Si tout est en ordre, mettez les ordinateurs les plus importants sur l'onduleur, les ordinateurs restants sur BW / TLI, Et tout le reste - sur des rallonges bon marché.

Maintenant que vous avez le contrôle du pouvoir, vous devez penser au refroidissement. Votre propre thermostat dans la pièce? Travaillez-vous à Toronto ou à San Jose? Existe-t-il des fenêtres ouvertes? Y a-t-il des trous de ventilation inverse? Prenez vos quantités d'énergie à votre objet physique ou fournisseur de systèmes de chauffage, de ventilation et de la climatisation et demandez-leur si vous avez suffisamment de tonnes de refroidissement pour couvrir la charge. Demandez-leur si vous avez besoin d'exécuter la climatisation en hiver. Si oui, existe-t-il une méthode différente de distribution de la chaleur?

Babette

Confirmation de:

Vous devez recevoir des lectures sur chaque type de serveurs. (J'espère que tu n'as pas 20 différents types, mais si vous avez besoin de lectures sur chaque). Vous pouvez lire avec
http://rads.stackoverflow.com/ ... 9MDBU
ou
https://www.wattsupmeters.com/ ... n%3D0
mètre (J'aime la version internationale (UO) Watts-up, Parce qu'elle traite 120-240 Les tensions d'entrée et les serveurs sont plus efficaces à des tensions plus élevées).

Si vous essayez de déterminer la taille de l'onduleur, vous voudrez peut-être lire
http://www.apcmedia.com/salest ... N.pdf
.