Reste 208 Dans mes serveurs?

J'ai décidé de déplacer la plupart de vos serveurs du Cabinet au travail dans le centre de données. Tous nos serveurs sont conçus pour 110 Cependant, nous commençons à acheter de nouveaux et que les spécialistes du centre de données recommandent de choisir 208 Depuis qu'il était moins cher pour la cellule que nous obtenons.

J'ai consulté la plupart de nos serveurs pour lesquels nous utilisons traditionnellement 110 Cependant, tous, tous, également soutiennent 208 DANS (HP DL360 g4, Dell 2850 et Dell 2650).

Quelque chose de mauvais est de mettre tous ces serveurs sur 208v ??
Invité:

Emilie

Confirmation de:

DL360 Doit gérer 208V sans aucun problème. Ils ont des alimentations avec commutation automatique qui gérera le commutateur pour vous. En outre, travailler quand 208 D'un peu plus efficace que le travail quand 120 B. a reçu plusieurs points de pourcentage pouvant être ajoutés au serveur, qui consomme généralement plus 300 W

Emilie

Confirmation de:

Si les serveurs soutiennent 208 DANS (Et aujourd'hui la plupart d'entre eux), Que tout ira bien. La technologie du centre de données est correcte, elle vous permettra d'économiser de l'argent, car la plupart des centres de traitement de données facturent chaque ampère pour pouvoir le pouvoir et le travail de vos serveurs lorsque 208 La quantité d'ampère dont vous avez besoin pour les serveurs d'alimentation sera réduite.

Emilie

Confirmation de:

208 En opposition 220 DANS - Il s'agit d'un facteur déterminant comment la tension est dérivée de la ligne de transfert; Indépendamment de la question de savoir s'il délivre une seule phase ou triphasée.

Hannah

Confirmation de:

je me demande pourquoi 208 volt - D'où vient cette figure 208?

Dans la plupart des pays européens, la tension est 220 Volt, et c'est la norme. Normalement cela vous permet d'avoir une petite déviation, par exemple le minimum 200 Volt et maximum 240 Volt, mais maintenant parler de 208 Volts en tant que tension standard pour l'équipement.

Selon vous, pourquoi les alimentations de puissance basse tension sont plus efficaces? Si on ne parle que de stress (sans ampès), Je pense qu'il y aura une conversion plus efficace avec 110 dans 3, 5, 12 Volt par rapport à 220 dans 3,5,12 volt. Lorsque l'écart entre les deux tensions est faible, les pertes dues à la conversion seront faibles.

Babette

Confirmation de:

Même si 208v Convient définitivement pour le dernier équipement Dell Et probablement pour la plupart Cisco etc.,

Vérifiez tous deux fois

Vous prévoyez d'ajouter au placard. Nous avons eu deux surprises désagréables avec du matériel seulement sur 110 Enchaîné 208 DANS.

Un, le cas d'un autre fabricant sur lequel notre système de messagerie vocale est placé, il ne restait tout simplement pas la tension 110 B. Odeur agréable de fumée et de week-end sans messagerie vocale.

Un autre était un ancien poste de travail Dell, utilisé comme serveur, avec un commutateur physique, que personne n'a remarqué et qui était toujours installé sur 110 V. Le gars qui l'a connectée, a d'abord connecté le cordon d'alimentation à la bande, puis relié le cordon à la machine. Flash lumineux et craquelez directement vers lui au visage. Il n'a pas souffert, mais a été sérieusement choqué.

Pour répondre aux questions, connectez-vous ou registre