UPS - Séquentiel ou parallèle

J'ai deux UPSS. Je vais connecter deux appareils à eux et la puissance totale des appareils est inférieure au nominal pour chaque UPS individuel. Ce qui est mieux: * Connectez le périphérique UPS séquentiellement avec les deux périphériques connectés ou connectez-vous un périphérique à chaque UPS séparément?

Changement * Où mieux signifie que les appareils resteront plus longtemps pendant la panne de courant.
Invité:

Agathe

Confirmation de:

Ni l'un ni l'autre.

Il suffit d'utiliser un UPS si vous n'avez pas besoin d'exigences particulières pour la durée de vie de la batterie, deux sources d'alimentation sur les deux appareils ou

vouloir

Complexité supplémentaire de contrôle de deux UPSS.

Une autre variante - Installez la batterie avec l'heure dont vous avez vraiment besoin. Il est assez facile de déterminer la solution qui fonctionnera pendant 4 heures et plus. Vous n'avez probablement pas besoin :)

Voir:
https://serverfault.com/questi ... 17769
S'il vous plaît ne pas aller le long du chemin de la connexion série UPS (ou

Connexion de boucle

leur).
http://www.power-solutions.com ... stems
.

Le temps d'exécution n'augmente pas.

Allumer le pouvoir après une défaillance dans la grille de puissance, il ne fonctionnera probablement pas.

Cela implique des conséquences de garantie.

Voir
http://www.power-solutions.com ... stems
:

L'idée fausse la plus courante relative à la connexion série de l'UPS est que vous gagnerez du temps de travail supplémentaire. Ce n'est pas vrai. La plupart des systèmes UPS dans l'alimentation de la batterie émettent une onde sinusoïdale étamée. Presque tous les équipements UPS perçoivent une vague sinusoïdale étamée comme une nutrition médiocre. Par conséquent, dès que les premiers UPS vont au pouvoir de la batterie et donnent une onde sinusoïdale étamée, les seconde UPS de la série liront cette entrée défectueuse et également converties en batterie. Lorsque les deux systèmes UPS fonctionnent à partir de la batterie en même temps, la capacité de la batterie n'augmente pas.

Emilie

Confirmation de:

Non, vous ne pouvez pas et ne doit pas constamment connecter (ou sérialiser) UPS en reliant un autre UPS. Courir côte à côte (En parallèle, comment je pense que vous l'appelez) et faites-leur leur nourrir des appareils complètement différents / Les serveurs.

Ou, ce qui est encore meilleur, achetez la puissance beaucoup plus grande.

Je cite
http://www.apc.com/solutions/d ... %3Dgr
Qui résumera les raisons pour lesquelles les raisons ne sont pas belles.

Q: Est-il possible de connecter systématiquement les systèmes UPS?

À PROPOS DE: APC Ne recommande pas de connecter systématiquement deux ou plusieurs UPS. Chaque appareil doit être connecté directement à une prise à la terre pour une protection optimale sur les surtensions. Nous ne recommandons pas d'utiliser les systèmes UPS avec une connexion cohérente pour les raisons suivantes:

UPS avec des connexions en série ne fournissent pas de protection supplémentaire contre les surtensions. L'UPS est conçu pour éliminer toute capacité aux émissions aux points de vente. Dans le cas d'une émission assez forte pour endommager l'équipement, les premiers UPS de la chaîne se sacrifieront de protéger la charge. Cela signifie que la puissance sera déconnectée de la seconde UPS dans la chaîne, ce qui entraînera la transition du dispositif au mode batterie.

Lors de la connexion des seconde UPS à une autre UPS, la probabilité de surcharge de la première est considérablement augmentée. Le nombre de points de vente dans l'UPS est limité par les contraintes de puissance de l'UPS lui-même. Même si le nombre de sockets est augmenté, la puissance totale des premiers UPS restera inchangée. Les possibilités de seconde UPS seront inversement proportionnelles à la performance du premier bloc. Par conséquent, la puissance de configuration totale ne dépasse pas la puissance des premiers UPS dans la ligne.

Dans la plupart des cas, la connexion séquentielle de l'onduleur ne permet pas d'augmenter le temps de fonctionnement. Si vous utilisez un onduleur, ce qui donne une onde sinusoïdale d'approximation étagée lorsque vous travaillez sur la batterie, dès que le premier UPS passe en mode batterie, le second fera également cela, car il percevra la vague sinusoïdale d'approximation étagée comme déformé ou déformé. Mauvais pouvoir. Les deux UPSS seront déchargées ensemble et ne fourniront pas de travaux de travail supplémentaires.