Erreur de cadre sur la carte réseau principale

J'ai un cluster Cloudera sur 25 nœuds et sur tous les nœuds, je reçois un avertissement critique

Network frame errors account for 0.95 of incoming network packets over the past 15 minute(s) across all monitored network interfaces. Critical threshold: 0.50%

Je cherchais un réseau et il est connecté à l'adaptateur réseau sur lequel ils fonctionnent, mais je ne pouvais pas résoudre le problème, car je ne connais pas la cause fondamentale

Ci-dessous est une conclusion ifconfig

 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:90:eb:c5:a7
inet addr:192.X.X.X Bcast:192.X.X.Y Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::225:90ff:feeb:c5a7/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:361764563 errors:503994 dropped:0 overruns:0 frame:503994
TX packets:885327394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:184606487706 (184.6 GB) TX bytes:859026289443 (859.0 GB)

Tout ce que je vois, c'est une erreur dans le récepteur et le même nombre dans le cadre.

Toute aide serait appréciée. remercier
Invité:

Dominique

Confirmation de:

La source la plus probable de ces erreurs - Câble de câble. Dans une première étape, j'essaierais un autre câble entre votre serveur et votre commutateur. Vérifiez également tous les connecteurs, essayez de les désactiver et de vous connecter à nouveau, essayez différents ports sur le commutateur.

Pour répondre aux questions, connectez-vous ou registre