HP Proliant DL380 G6 - Récupération après une insuffisance de 2e disque lors de la récupération RAID 1

** Refus de la responsabilité, je suis récemment devenu l'administrateur de ce système et j'ai compris que les copies de sauvegarde ne conviennent pas à l'utilisation. De plus, l'état du logiciel d'administration est terrible **

Dans le système (Ubuntu 14.04) Deux disques ont été utilisés SAS Capacité 146 Gb 10k dans RAID 1 (A et B). Les boîtiers prennent en charge la chaude de remplacement, de sorte que le serveur a effectué et continue à effectuer ce processus.

Disque défectueux A a été remplacé par disque C, Le statut vert clignotant confirme que le tableau est reconstruit

Retourner à k. C avec statut vert constant (En ligne), mais disque B Jaune clair (autonome / Échec critique)

Cependant, il existe de grandes sections du système de fichiers, qui n'étaient pas clairement synchronisées, auxquelles des erreurs d'entrée indiquent / La sortie et le système de fichiers est renvoyé uniquement en lecture seule.

Mon but - déterminer la source de l'échec du disque B Et, si c'est quelque chose de petit, par exemple, l'erreur du bloc illisible ou redémarrez le système avec un disque B, Ou reconstruire de force un tableau, malgré les erreurs. la chose principale - Déterminez comment forcer le contrôleur de tableau à signaler le mode de défaillance et envisager le disque refusé comme utilisé.

Je veux restaurer seulement quelques petits fichiers de configuration pour faciliter votre vie lors de la réinstallation.

Le serveur est actuellement dans un état limité, mais il ne sera certainement pas chargé à partir du disque. C Lors du redémarrage, comme des parties / bin / Étaient perdus. Incroyable mais il effectue toujours sa fonction car elle est régulièrement utilisée pour dhcp et ssh.
Invité:

Christine

Confirmation de:

En fin de compte, j'ai résolu ce problème et j'ai vraiment réussi à restaurer la plupart des configurations.

Le système de fichiers a été monté comme une lecture seule accessible, car Linux J'ai trouvé une erreur et j'ai essayé d'éviter d'autres dommages.

Redémarrer le système sur live CD, Quand la demande apparaît raid Rendre le système à ignorer [récemment] un disque mort.

Installer HP Array Configuration Utility (HPACUCLI), Pour vérifier l'état du raid, montez le disque et créer une sauvegarde des fichiers que je peux (Total ~ 24 heure par jour)

Supprimer Live CD et redémarrer, démarrer dans le système d'exploitation d'origine (Ce qui a vraiment fonctionné!)

Courir

fsck

sur disque source (de nombreux

/home/

Les données ont été perdues, mais ce n'était pas un problème.)

Remplacez le déplacement qui vient d'échouer, configurez la stratégie de sauvegarde correcte afin que cela ne soit plus répété.

Pour répondre aux questions, connectez-vous ou registre